إضافة سيكلون إلى دائرة سحب الهواء

مرسل: الجمعة أغسطس 20, 2021 3:45 pm
بواسطة Osama Badr

إضافة سيكلون إلى دائرة سحب الهواء:

١- يتم حساب الضغط الاستايكي للمروحة للتغلب على مقاومة معدات ووصلات الدائرة.

٢- إضافة سيكلون سيؤدي إلى زيادة المقاومة بالدائرة وبالتالي خفض السحب من المعدات.

٣- يرجى الرجوع إلى مصمم الدائرة لدراسة إمكانية إضافة سيكلون.

٤- يلزم مراجعة أجهزة التنظيف قبل جهاز فصل الزلط للتأكد من كفاءة عملها وبصفة دورية.

٥- في حالة استهلاك الإكليزات " Air locks" تؤدي إلى اضطراب ترسيب الشوائب ومرورها إلى المروحة لذا يلزم استبدال المستهلك.
(الخلوص بين قلب الإكليز والجسم:٠.١ ملم)

مرفق ٣ صفحات توضح الرأي ومثال لحساب دوائر التهوية


صورة


صورة


صورة